      目前,空气能热水器厂家所使用的冷媒主要有R22和R417a两种,这两种冷媒用于空气能热水器都有不同的特点,下面就结合这两种冷媒特点对其优缺点进行分析。
  R22用于空调非常合适,因为冷凝温度总能控制在45度以下(因为空气温度几乎总在40度以下);但是空气能热水器水温总是要求在40度以上,这时冷凝温度总在45度以上,R22排气温度很容易超过85度(润滑油容易裂解温度),尤其是空气温度在40度以上时。因此,R22用于空气能热水器会因为R22排气温度高,致使压缩机润滑油冷却不好,裂解速度急剧加快,从而使压缩机寿命缩短。

  R417a为混合冷媒(R143、R125和R600a),最早由罗地亚1997年发明,欧洲主要用来替换R22工质(不够环保和节能),占了替代工质的80%市场份额,根据《蒙特利尔条约》,中国将逐步淘汰R22工质,R417a是替代选择方向之一。R417a具有环保,高效和排气温度低等特点。比较适合空气能热水器用,如今,国内空气能热水器厂家开始增大该冷媒的使用范围,国内出口欧洲的空调使用R417a较多。同样的空调,用R417A比R22的效率相比提高了13%(3.00/2.65),这是其优点。但是用R22的制热量为3548瓦(空气能热水器只需要制热),用R417A的制热量为3149瓦,用R417A比用R22制热量衰减了10%。这就是R417A用于制热时的不利一面,需要设计时加大压缩机及换热器的配比来弥补衰减。也就是说,10匹压机能力变成了约9匹的能力。