空调型号:美的KFR-26GW/BPY-R
故障现象:空调不制冷,内机工作3分钟出现E1
维修过程:试机检查空调内机运转正常。当内机工作3分钟时报E1故障,整机保护停机,遥控无法开机,据故障代码可知此机为内机出现通讯故障。根据故障出现时间断定为故障应出现在外机上。因KFR-26GW/BPY-R外机主控板和电源板集成在一起,仔细检查得出变频模块无+5V和+12V输出,故断定为变频模块坏,更换模块后故障排除。
解决措施:更换变频模块
经验总结:从测量数据分析结论,更快更准确。