中华人民共和国国家标准
采暖通风与空气节术语标准
GB 50155-92


条文说明


第一章 总则

第1.0.1条 本标准的宗旨

采暖通风与空气调节工程是基本建设领域中一个不可缺少的组成部分。它对改善生活和劳动条件,合理利用能源,保护环境,保证产品质量和提高劳动生产率,都有着十分重要的意义。但是,由于长期以来本专业术语的命名,各类书刊包括某些专业技术著述、统编教材、辞典辞书中称谓不尽一致,术语的混淆往往导致概念上的混淆,造成理解上的偏颇乃至错误,不利于本专业技术标准、规范的贯彻执行;有些术语的英文对照用法各异,既不够准确也不尽规范,影响国内外技术交流的开展。为此,本专业广大技术人员殷切企盼由国家统一组织编制一本这样的术语标准,以便统一本专业常用术语及释义,实现专业术语标准化,利于国内外技术交流,促进采暖通风与空气调节技术的发展与进步。

第1.0.2条 本标准的适用范围

本标准的收词范围是在现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》出现的专业技术术语的基础上,适当扩充一些基本术语并纳入了少量本专业常用的相关术语,不但对工程设计具有实用价值和指导意义,而且对施工、科研、教学和管理等方面都有一定的指导作用,故规定“本标准适用于采暖通风与空气调节及其制冷工程的设计、科研、施工、验收、教学及维护管理等方面”。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
36#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:28:11 | 只看该作者
第二节 其他

第9.2.3~9.2.4条 工作地点、作业地带

本条术语及其释义是根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定命名及撰写的;英文对照词系来源于B·B·巴图林《工业通风原理》的英译本。

第9.2.5~9.2.7条 轻作业、中作业、重作业

这几条术语是根据现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的有关规定命名及撰写的,并按法定计量单位对量值进行了换算。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
35#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:27:59 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 条文说明 第九章 检测仪表及其他

第九章 检测仪表及其他

第一节 检测仪表

本节所收录的术语均为暖通空调专业常用的,其中包括温度测量仪表、湿度测量仪表、压力测量仪表、风速测量仪表、流量测量仪表、粉尘测量仪表,以及噪声、振动测量仪表等。有些自控测量仪表,如电阻温度计、热敏电阻温度计和氯化锂电阻温度计等,已纳入本标准第七章《自动控制》有关部分,本节不再重复。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
34#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:26:17 | 只看该作者
第三节 隔振

第8.3.4~8.3.6条 固有频率、扰动频率、共振频率

固有频率是隔振体系的自由振动频率,而扰动频率则是外加给隔振体系的振动频率,亦即机器运转时的扰动频率。一般说来固有频率比机器常速运转时的扰动频率小很多。但是,在机器停止或启动过程中,由于扰动频率不断变化,必然在某一瞬间与隔振体系的自振频率相同,从而使隔振体系的振幅大大增加,这种现象叫作“通过共振”,此时的振动频率即称为共振频率。发生共振时,隔振体系台座振幅将大大增加,隔振器要承受过大的动荷载,而过大的振动会加速机器的磨损,缩短机器的使用寿命。因此限制通过共振时的振幅或振动速度十分重要。在设计或选用隔振器时,应计算隔振体系自振频率与扰动频率,并进行通过共振验算等步骤。

第8.3.8条 隔振

鉴于现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》已将减振改为隔振,所以,本标准也作如此正名,并以减振作为别称。


授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
33#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:25:50 | 只看该作者
第二节 隔声与消声

第8.2.3~8.2.5条 低频噪声、中频噪声、高频噪声

各种机器发出的噪声,都不止是一个频率的声音,它们是从低频到高频无数频率成分的声音的组合。有的机器高频率的声音多一些,听起来高昂刺耳,如电锯、铆枪,它们辐射的主要噪声成分在1000Hz以上,这种噪声称之为高频噪声。有的机器,低频率的声音多一些,如空压机、内燃机以及汽车辐射的低沉噪声,其主要噪声成分在500Hz以下,称之为低频率噪声。8—18型、9—27型高压风机的噪声主要频率成分分布在500~1000Hz范围内,称之为中频噪声。

第8.2.7、8.2.10条 再生噪声、噪声自然衰减量

流动空气与通风管壁摩擦,使部分声能转换为热能,又经风管的扩大、收缩、三通、弯头等处,由于其界面处阻抗不匹配,部分声能透射过去,另一部分声能被反射回声源处,从而使噪声自然衰减。然而,随着气流速度的增加,在上述情况下,不仅增加了系统阻力,而且还会引起再生噪声,形成新的噪声源,特别是在消声器之后更为不利。为此,必须控制风管内风速,特别是消声器后的风速不得大于5m/s,这时考虑噪声自然衰减才有可能。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
32#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:22:25 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 条文说明 第八章 消声与隔振

第八章 消声与隔振

第一节 一般术语

第8.1.2、8.1.6、8.1.7条 声压级、声强级、声功率级

声压、声强与声功率三者所表征的物理意义不同:声压为单位面积上所承受的声音压力大小;声强为通过单位面积的声能量;声功率则为单位时间内声源所发出的声能量。从人们的听阈到痛阈,声压的绝对值数量级之比是106:1,即相差百万倍;而声强的绝对值之比是1012:1,即相差亿万倍。在这样宽广范围内,用声压或声强的绝对值来表示声音的强弱、能量的大小是很不方便的。因此,在声学领域中引入了“级”的概念,即用“级”来度量声压、声强和声功率。分别称为声压级、声强级和声功率级。就本专业来说,声压级和声功率级两条术语应用得较多,但往往容易混淆。目前通风机和空调器产品样本上标定的一般是距声源某一特定距离测得的声压级,不是声源本身所发射出的声功率级,而后者却恰恰是本专业选择消声器的重要参数。这一点须特别注意。

第8.1.17~8.1.18条 环境噪声、背景噪声

环境噪声是指与一个特定环境有关的全部噪声,即包括来自这个环境远近设备声源合成的声音;背景噪声则指在一个特定环境下,我们需要测定的那个声源以外的所有声源发出声音的总合,而前者包括所要测定之噪声源发出的声音在内。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
31#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:21:42 | 只看该作者
第三节 控制装置及仪表

第7.3.3条 传感器

传感器的英译名有transducer和sensor两个,一般常出现互用情况,如速度式流量传感器的英译名为velocity-type flow sensor;而插入式流量传感器的英译名则为insertion flow transducer。

传感器和敏感元件在中文的解释中过去曾发生混淆情况。一般地说,传感器是由敏感元件和变送元件构成的,就是说传感器包括了对原始信息的采集和变送,但也并不是所有的传感器都包括敏感元件,有一些传感器不包括敏感元件,如光电器件等;另外还有一些传感器其敏感元件和转换元件合二而一,如固态阻式压力传感器等。

第7.3.7~7.3.8条 恒温器、恒湿器

恒温器和恒湿器都是把敏感元件和控制器功能合在一个装置内的控制器,为了与一般不带敏感元件的控制器相区别,国内已约定俗成地称这种控制器为恒温器和恒湿器,这与美国ASHRAE“手册”(系统篇)中关于thermostat和humidistat的内涵是一致的。

第7.3.12~7.3.13条 电一气转换器、气一电转换器

这两条术语的命名,在国内是统一的,它的命名与其内涵也是一致的。通过电一气转换器和气一电转换器,可以把电动、气动两套仪表沟通起来组成混合系统,以发挥各自的优点,扩大使用范围。

电一气转换器使用最多的是把调节器输出的标准电信号变成相应的标准气压信号来驱动气动执行机构;而气一电转换器多用在将气动信号转换成电信号后送给指示仪表或记录仪表进行指示和记录。

第7.3.14~7.3.16条 执行器、执行机构、调节机构

关于执行器、执行机构和调节机构这三条术语的命名主要根据有三点:第一,英国标准BS5384定义为“执行器由两个元件(a valve and an actuator)组成”;第二,现行国家专业标准《工业自动化仪表术语》中执行器的英译名为correcting unit,其下还有执行机构(actuator)与调节机构(correcting ele-ment)两条术语;第三,高校教材《热工测量与自动调节》关于执行器的定义是:“执行器是由执行机构和调节机构组成的,例如气动薄膜调节阀就是由气动薄膜执行机构和阀体组成的”。

鉴于现行国家标准与高校教材关于执行器的命名与国外的命名是一致的,本标准采纳了关于执行器、执行机构和调节机构的命名。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
30#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:21:30 | 只看该作者
第二节 控制方式与系统

第7.2.6、7.2.11条 分程控制、选择控制系统

分程控制和选择控制在空调系统中是较常用的控制方案,术语命名也是统一的,多用在冷水表面式冷却器系统温湿度双参数调节中。当室内同时有温湿度要求时,冷水表面式冷却器究竟是由温度调节器控制还是由湿度调节器控制,就有一个识别或选择问题。冷水表面式冷却器的选择控制就是根据室内温湿度的超差情况,将温湿度调节器输出的信号分别输入到信号选择器内部进行比较,选择器将根据比较后的高值信号自动控制调节阀改变进入冷水表面式冷却器的水量。采用选择控制时往往与分程控制结合起来使用,因为高值选择器在以最不利的参数为基准采用较大水量调节的时候,对另一个超差较小的参数,就会出现不是过冷就是过于干燥。也就是说如果冷水量是以温度为基准进行调节的,对相对湿度来讲必然是调节过量,即相对湿度一定比给定值小;如果冷水量是以相对湿度进行调节的,则温度就会出现比给定值低,如要保证温湿度参数都满足要求则应对加热器和加湿器进行分程控制。所谓对加热器和加湿器的分程控制,以电动温湿度调节器为例,就是将其输出信号分为0~5mA和6~10mA两段,当采用高值选择时,其中6~10mA的信号控制冷水表面式冷却器的冷水量,而0~5mA一段信号控制加热器或加湿器的阀门。也就是说用一个调节器通过对两个执行机构的零位调整进行分段控制,即温度调节器既可以控制冷水表面式冷却器的阀门也可以控制加湿器的阀门。在这里选择控制和分程控制是同时进行的,也是互为补充的。此外,分程控制还可以用在多工况空调的工况转换上。

第7.2.9条 [新风]焓值控制系统

本术语给出的定义是特指空调系统中控制新风的焓值控制系统。利用新风和回风的焓值比较来控制新风量,可以最大限度地节约能量。它是通过测量元件测得新风和回风的温度和湿度,在焓值比较器内进行比较,以确定新风的焓值大于还是小于回风的焓值,并结合新风的干球温度高于还是低于回风的干球温度,确定采用全部新风。最小新风或改变新风回量的比例。

第7.2.10条 多工况控制系统

本术语是空调控制系统的专用术语。多工况控制系统与一般空调控制系统的区别在于:第一,多了一个解决工况区识别及工况转换的逻辑量控制回路;第二,由于在不同工况时,调节对象和执行机构等的组成是变化的,因此模拟量控制系统为变结构系统。

在多工况控制中,调节的量变引起了工况的转换,转换又为新的调节提供条件,调节—转换—新的调节,这就是多工况控制的实质。在空调合理的多工况分区的基础上,多工况控制系统主要解决逻辑量控制回路的工况条件及转换条件的识别、条件的竞争和丢失以及消除或限制由于转换后执行器位置变化而产生的突变扰量等三个问题。

第7.2.14条 串级调节系统

串级调节在空调中适用于调节对象纯滞后大、时间常数大或局部扰量大的场合。

在单回路控制系统中,对所有内部扰量统统包含在调节回路中都反应在室温对给定值的偏差上。但对于纯滞后比较大的系统,单回路的PID控制的微分作用对纯滞后是无能为力的,因为在纯滞后的时间里,参数的变化速度等于零,因此,微分单元不会有输出变化,只有等室内给定值偏差出现后才能进行调节,结果使调节品质变坏。如果设一个副控制回路将空调系统的干扰源如室外温度的变化、新风量的变化、冷热水温度的变化等都纳入副控制回路,通过主副回路的配合,将会获得较好的控制质量。其次,对调节对象时间常数大的系统,采用单回路系统不仅超调量大,而且过渡时间长,同样,合理的组成副回路可使超调量减小,过渡时间缩短。此外,如果系统中有变化剧烈,幅度较大的局部干扰时,系统就不易稳定,如果将这一局部干扰纳入副回路,则可大大增强系统的抗干扰能力。

第7.2.16条 自适应控制系统

“适应”是生物的一个基本特征,因为生物总是企图在变化着的环境条件下维持生理的平衡,因此,自适应控制的一种设计方法就是参考人或兽的适应能力建立一种同样能力的系统。

一般计算机控制方法有两种:一种是数字化PID调节,另一种是规则控制。无论前者的特征常数和后者的所有规则都是预置的,在运行中不发生变化,但不同的系统显然要求不同的规则,这些规则由系统结构和一些参数决定,但具体什么规则最合适,只能按照经验判断。此外,在系统运行过程中也会发生一些变化,这也将影响规则的准确性,因此,需要对具体的控制进行现场调试,并定期进行修正。这是一项经常而又繁琐的工作,所以希望有这样的计算机控制器能代替人去实现这些繁琐的调试程序。在控制系统的建立过程中,可以自动整定工作特性,而且在正常的运行期间又可不断地对这些工作特性加以修正和扩充而不必人为地加以调整,以达到被控对象在各种工况下的最佳控制。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
29#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:21:08 | 只看该作者

RE: 采暖通风与空气调节术语标准 条文说明 第七章 自动控制

第七章 自动控制

第一节 一般术语

第7.1.1条 自动控制

本条给出的定义是广义的。自动控制的涵义既可以是最简单的开和关,也可以是复杂的计算机控制。自动控制的实质,就是利用控制装置模仿人或代替人去对设备,系统或生产过程等进行各种操作的过程。在空调中经常采用的自动调节也是自动控制的一种形式,但它是具有被调参数负反馈的闭环系统,与自动测量,自动操作和自动信号报警等开环系统有本质的区别。控制系统的应用目的是多种多样的,因此,在自动控制的分类上有多种方法:可以按被调参数如温度、湿度和流量等分类,也可按凋节规律等分类或按给定值的形式分类,每一种分类方法都只反应了自动控制系统的某一个特点。

第7.1.11条 调节对象时间常数

本术语的定义是特指一阶调节对象而言的。调节对象通常分为简单对象和复杂对象,简单的对象是指只有一个被调参数,而且对象内部被调参数的取值是一致的,若不考虑传递滞后的影响,当出现扰动时,被调参数立即发生变化。严格说来,空凋对象是有纯滞后的分布参数对象。在工程计算中,为使问题简化,一般不考虑调节对象的纯滞后并把空调对象按集中参数处理,多数空调对象一般可以一阶线性常系数非齐次方程近似描述,一阶调节对象的时间常数是表示扰动后被调参数完成其变化过程所需时间的一个参数,即表示对象惯性的一个参数。时间常数的数值可用实验方法求得。调节对象的时间常数还可用“调节对象受到阶跃干扰后,被调参数从扰动零值变化到其总变化量的63.2%所需的时间”表达。

第7.1.12条 调节对象滞后

在自动控制专业中滞后也称延迟或时延,在空调专业中多习惯称为滞后,这与自控专业术语命名仍是一致的,只是在空调专业中把本条术语命名统一了。调节对象的滞后有传递滞后和容量滞后两种。传递滞后是由于调节机构的位置距被调参数所在的容积有一段距离,能量的传输需要一定的时间而产生的。被调参数开始变化的时刻落后于扰动出现的时刻,这个落后的时间称为传递滞后,也称纯滞后。除传递滞后外,由于调节对象存在一个前置容积,如空调房间的围护结构,从传热机理看围护结构即是一个容积,室内是另一个容积。当一个扰动出现后,由于这个前置容积首先要吸收(或放出)能量来改变自身状态,然后才能使被调参数逐渐变化,这样被调参数开始变化后的时刻就会落后于干扰量出现的时刻,这种滞后是由于对象具有前置容积造成的惯性而产生的,故称为容量滞后。调节对象的总滞后是上述二者之和。

第7.1.23条 无定位调节

无定位调节的执行机构是一个转速恒定的电动机,当被凋参数与给定值无偏差或偏差小于允许范围时电动机不转动,当被凋参数超过给定值上(下)限时电路接通,电动机以恒定速度转动带动调节机构动作,改变输出量,只要调节参数尚未回到给定允许的区域之内,执行机构就一直以恒速转动,直至偏差消除为止;而只要偏差一回到给定的允许范围之内,电动机就停止转动。这种调节不像双位调节执行机构只有两个极限位置,也不像比例调节那样调节机构的位移与偏差成比例的关系,而是有可能停留在任—位置上,故在空调专业术语中常称为恒速调节。

第7.1.24条 比例调节

本术语的命名与内涵一致,且约定俗成。定义中的输入量特指被调参数与给定值的偏差。比例调节在应用中除了位置比例即在调节过程中阀门的位移与被调参数的偏差成比例外,还有一种时间比例动作。所谓时间比例动作,系指其执行机构是开或关的双位动作,根据偏差的大小而改变在一个周期中开和关的比值,调节和供给调节对象的能量。由于调节机构的位置是与被调参数的一个数值相对应,当调节对象的负荷发生变化以后,调节机构必须移动到某一个与负荷相适应的位置才能使调节对象再度平衡,这就要求被调参数必须有一定的改变。因此,调节结果被凋参数必须有所变化,就是说,调节结束被调参数有静态偏差。

第7.1.25条 比例积分调节

比例调节结果存在有静态偏差,要想避免静态偏差,就必须加入另一种调节动作,譬如,被调参数偏差愈大,调节机构朝着消除偏差的方向动作愈快,这就是积分动作。其数学表达式为:


上式表明,调节机构的位移变化△u,不是和被调参数的偏差△e成正比,而是和偏差时间的积分成正比。

比例积分调节,就是把比例动作和积分动作结合起来的一种调节。在调节过程中,比例调节是主要的调节,积分调节则是用来消除静态偏差的一种辅助调节动作。

第7.1.26条 比例积分微分调节

一般调节对象都存在一定的滞后,即当调节机构动作之后并不能立即引起被调参数的改变,特别是温度调节这种现象更为明显,只有提前采取措施,才能控制偏差的扩大,微分调节主要就是起这个作用。比例调节和积分调节都是根据被调参数与给定值的偏差进行动作的,而微分调节则是根据偏差变化的趋势(即变化速度de/dt)进行动作的。微分动作规律可用下式来表示:



纯微分动作是不能单独使用的。因为纯微分动作的输出仅与输入量的变化速度成正比,所以不论偏差本身数值有多大,只要它的变化速度没有变化,就根本没有输出。如果系统中流入量与流出量之间只有很小的偏差,则被调参数的导数总是保持小于调节器不灵敏的数值,也就不能引起调节器的动作,但这样很小的不平衡却会使被调参数偏差逐浙增大,时间长了,偏差将会超过允许的范围,所以微分调节总是与其他调节动作一起使用,把比例积分调节加上微分作用就可构成比例积分微分调节。

第7.1.38条 阀权度

关于阀权度的定义及英文对照词在国内是统一的,只是中文命名在国内不一致,曾分别称过阀门能力、阀门权力、S值和阀权度等。经过对中文命名的比较,认为阀权度一词无论在中文的内涵上和与英文译名的对照上都显得较为合理。阀权度中文的内涵可包含两层意思:第一层意思如定义所述,说明阀门的压力损失占阀门所在调节支路总压力损失的百分比;第二层意思还有阀门的调节能力所能达到的程度。实际上当阀权度减小时,不仅工作流量特性对理想流量特性的偏离愈来愈大,而且调节阀的可调比也愈来愈小。因此,本标准把中文命名统一到阀权度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
28#
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:19:20 | 只看该作者
第四节 制冷设备及附件

第6.4.1条 制冷机

制冷机采用的英文对照词为refrigerating machine,这一术语在有关文献及辞书上多见,如《英汉工程技术词汇》、《冷冻空调用语事典》(日)、《新国际制冷辞典》和《制冷工程技术辞典》等。基本涵义是实观制冷目的的各部分组合的总称。它区别于常讲的制冷主机,制冷主机特指制冷压缩机(refrig-erating compressor)。制冷机是一等同于制冷系统(re-frigerating system)的概念。在美国ASHRAE等有关文献中,多采用refrigerating system这一类术语。经比较,制冷系统同制冷机概念是等同的。有的辞书中释义制冷机有成套的涵义,而制冷系统也有成套的涵义,并不能准确说明两者的区别。国内工程上也常用制冷机这一术语,例如暖通专业有关手册中将制冷机组(refrigerating unit)也并入制冷机,可见制冷机是一个大概念。制冷机组、冷水机组等则是制冷机的一种,例如离心式冷水机组、活塞式冷水机组等都包括在制冷机内。结合国内习惯,本标准同时收录了制冷机和制冷系统(第6.3.3条)这两条术语。

第6.4.9、6.4.19条 冷凝器、蒸发器

对于完成制冷机制冷循环的这两大主要换热设备,国内外工程界的叫法是一致的。冷凝器用在制冷机高压侧,是将制冷剂热量通过冷却介质(例如冷却水)带出的散热式换热器。蒸发器用在制冷机的低压侧,完成制冷目的。可分为直接冷却式(直接冷却空气或冻结物)及间接冷却式(制冷剂首先冷却载冷剂,再通过载冷剂实现冷却目的),因此蒸发器是吸热换热器。

第6.4.35条 溴化锂吸收式制冷机

溴化锂吸收式制冷机,在有些文献中也称溴化锂吸收式制冷装置absorption refrigerating plant(installation)。它是单效(又称单级),双效(又称双级)及直燃式溴化锂吸收式制冷机的统称。这是由于完成制冷循环的工作原理是相同的,不同点在于单效采用一个发生器,双效采用两个发生器,因此可以利用较高压力(例如0.6~1MPa)的蒸汽,具有减少冷凝器的负荷等优点。直燃式同一般的溴化锂吸收式制冷机相比只是热源取自然气、燃油等。

第6.4.43条 热泵

热泵与制冷机具有相同的工作原理,即采用热机循环的逆循环(制冷循环)来实现其功能的,但用途不同。制冷机是从较低温度的介质或环境吸热,实现制冷目的;热泵则是从较低温度介质或环境吸热,并将热量传给较高温度介质或环境,实现供热目的,或做成同时实现制冷制热目的的两用热泵。根据热力学第二定律,热不能自发地不付代价地从较低温度的介质或环境传向较高温度介质或环境,必须采用高位能作为补偿条件。但由于消耗的仅是高位能的一部分,并且吸取低品位的热能又往往是空气、水、土壤及其他各种废热,因此热泵具有节能意义。目前使用的热泵有机械压缩式热泵、吸收式热泵、蒸汽喷射式热泵及热电热泵等。
授人以鱼不如授人以渔!