中华人民共和国国家标准
制冷设备、空气分离设备安装工程
施工及验收规范
Code for construction and acceptance of refrigeration and air
seperating equipment installation engineering
GB 50274-98


主编部门:原中华人民共和国机械工业部
批准部门:中华人民共和国建设部
施行日期:1998年12月1日

关于发布《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项国家标准的通知
建标[1998]9号


根据国家计委计综[1986]2630号文和计综[1987]2390号文的要求,由原机械工业部会同有关部门共同修订的《机械设备安装工程施工及验收通用规范》等十项标准,已经有关部门会审。现批准下列规范为强制性国家标准,自一九九八年十二月一日起施行。原国家标准《机械设备安装工程施工及验收规范》TJ 231及《制冷设备安装工程施工及验收规范》GBJ 66-84同时废止。

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-98
《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB 50270-98
《金属切削机床安装工程施工及验收规范》GB 50271-98
《锻压设备安装工程施工及验收规范》GB 50272-98
《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273-98
《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-98
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275-98
《破碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范》GB 50276-98
《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277-98
《起重设备安装工程施工及验收规范》GB 50278-98

上述规范由国家机械工业局负责管理,具体解释等工作由机械工业部安装工程标准定额站负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部

一九九八年八月二十七日



修订说明

本规范是根据国家计委计综(1986)450号文的要求,由原机械电子工业部负责主编,具体由机电部机械设备安装工程标准定额站会同有关单位共同编制而成。

在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。

本规范分四章和两个附录,这次修订的主要内容有:

1.增加了组合冷库,淘汰了蒸汽喷射式制冷设备和蓄冷器等,扩大了本规范的适用范围;

2.按近期制冷设备和空气分离设备制造行业制订的国际或国外先进技术等效的制造标准,修订了相应的安装施工验收规范;

3.充实了相关内容,如制冷设备的系统试运转的吹扫、气密性、抽真空试验和充氨检漏等,空分设备的裸冷试验和系统试运转等均有较大的修改;

4. 采用了行之有效的施工方法和施工工艺,淘汰了较落后的方法和工艺。如输送制冷剂管道的焊接,推广氩弧焊封底、电弧焊盖面的方法;以压力降检查泄漏的方法;混有溴化锂以后的冷剂水比重指标等;

5. 计量单位、名词术语等按现行国家标准和制冷设备及空分设备制造行业标准作了较大的修改。

在本规范执行过程中,如发现需要修改或补充之处,请将意见和有关资料寄送机械工业安装工程标准定额站和《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》管理组(地址:北京市王府井大街277号,邮政编码:100740),以便今后修订时参考。

原机械工业部


1998年8月



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 支持支持 反对反对
授人以鱼不如授人以渔!
回复

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
29#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:12:52 | 只看该作者
附录三 本规范用词说明

一、执行本规范条文时,对于要求严格程度的用词说明如下,以便在执行中区别对待。

 1.表示很严格,非这样做不可的用词:

 正面词采用“必须”;

 反面词采用“严禁”;

 2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

 正面词采用“应”;

 反面词采用“不应”或“不得”。

 3.表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:

 正面词采用“宜”或“可”;

 反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其他有关标准、规范的规定执行的写法为:“应按……执行”或“应符合……的要求或规定”。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
28#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:12:32 | 只看该作者

RE: 制冷设备、空气分离设备安装工程 施工及验收规范 常用吸附剂、催化剂的活化条件

附录二 常用吸附剂、催化剂的活化条件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
27#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:10:41 | 只看该作者

RE: 制冷设备、空气分离设备安装工程 施工及验收规范 环境温度对应的水蒸气饱和压力

附录一 环境温度对应的水蒸气饱和压力

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入修空调啦

x
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
26#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:07:16 | 只看该作者

RE: 制冷设备、空气分离设备安装工程 施工及验收规范 工程验收

第四章 工程验收

第4.0.1条 制冷设备、空气分离设备经系统负荷试运转合格后,方可办理工程验收。

第4.0.2条 工程未办理工程验收,设备不得投入使用。

第4.0.3条 工程验收应具备下列资料:

一、设备开箱检查记录;
二、基础复检记录;
三、主要材料和用于重要部位材料的出厂合格证和检验记录或试验资料;
四、隐蔽工程施工记录;
五、设备安装重要工序施工记录;
六、管道焊接检验记录;
七、试运转记录;
八、设计修改通知单、竣工图及其他有关资料。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
25#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:06:31 | 只看该作者
第十四节 试运转

第3.14.1条 参加空分设备试运转的人员,应经培训,并应熟悉成套空分设备的工艺流程,熟练掌握本岗位操作规程,合格后方可上岗操作。

第3.14.2条 成套空分设备试运转前,应具备下列条件:

一、分馏塔应经整体裸冷试验合格;
二、空压机应经试运转,其排气量、压力和温度应符合分馏塔的要求;
三、各配套的机组、仪表控制系统、电气控制系统和安全保护装置等应符合试运转的要求。

第3.14.3条 成套空分设备的负荷试运转应符合下列要求:

一、在规定的介质、状态下进行;
二、无明显的漏气和漏液;
三、各机组运转正常;
四、安装单位应配合建设单位进行成套空分设备的负荷试运转,直到系统工况稳定后连续测定4h。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
24#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:06:20 | 只看该作者
第十三节 其他设备

第3.13.1条 吸附器的安装应符合下列要求:

一、油封防锈的阀门安装前,应作脱脂处理;
二、应在管路、阀门装配完毕后,吸附剂装填前进行气密性试验;试验应保压1h无泄漏;
三、吸附剂应过筛活化处理后装填密实。活化处理条件在设备技术文件无规定时,吸附剂、催化剂的活化,可按本规范附录二的规定进行;
四、设备在吸附剂装填后和使用前应进行吹扫,并应防止留有粉末和碎粒。

第3.13.2条 安装冷却塔和二氧化碳洗涤塔应符合下列要求:

一、塔体的铅垂度不应大于1/1000;
二、管路、设备装配完毕后应以工作压力和无脂肥皂液进行泄漏检查;连接处和密封处应无气泡。

第3.13.3条 贮气囊的安装应符合下列要求:

一、就位前应除去内部滑石粉;
二、以工作压力进行气密性试验,保压24h应无泄漏。

第3.13.4条 灌充器的安装应符合下列要求:

一、以工作压力进行气密性试验,保压1h应无泄漏;
二、氧灌充器经脱脂、试压和干燥处理后,各接头应包封良好。

第3.13.5条 低温液体贮槽的安装应符合下列要求:

一、卧式贮槽的安装水平和立式贮槽的铅垂度均不应大于1/1000;
二、粉末真空结构的贮槽,应检查其夹层内的真空度,并应高于1.33Pa;
三、按工作压力进行气密性试验,保压不应少于30min,并应无泄漏和异常变形。


授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
23#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:06:07 | 只看该作者
第十二节 回热式制冷机

第3.12.1条 本节适用于供空气分离或液化设备配套用的回热式制冷机的安装。

第3.12.2条 制冷机外部表面的油封应清洗洁净,其余部分不宜拆卸和清洗;加注润滑油应符合设备技术文件的规定。

第3.12.3条 制冷机的气封压力低于0.05MPa(表压)时,应及时充入干燥惰性气体。

第3.12.4条 制冷机用的冷却水应为清洁软化水,其压力不应低于0.16MPa(表压)。

第3.12.5条 试运转前应检查电动机转向,应从电动机尾部向制冷机看,其转向应为顺时针方向。

第3.12.6条 制冷机试运转应符合设备技术文件的规定。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
22#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:05:57 | 只看该作者
第十一节 柱塞式低温液体泵

第3.11.1条 泵就位前应按设备技术文件规定进行清洗和脱脂。脱脂方法应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》第五章的规定进行。

第3.11.2条 泵的纵、横向安装水平均不应大于0.1/1000。

第3.11.3条 泵的柱塞与气缸顶部的间隙应符合设备技术文件的规定;各运动部件应灵活、无阻滞现象。

第3.11.4条 装设泵的吸入管和排出管应符合本规范第3.10.2条的规定。

第3.11.5条 泵启动前应进行检查,并应符合下列要求:

一、按设备技术文件的规定加注低温润滑油;
二、电动机的转向应符合泵的转向;
三、吸入液体前,气缸内应进行干燥处理;
四、柱塞和气缸应充分预冷;预冷后,运动部件应灵活、无阻滞现象。

第3.11.6条 泵试运转时,出口压力和润滑油的温升应符合规定,并作记录。

第3.11.7条 泵停止运转后,应及时进行干燥处理。
授人以鱼不如授人以渔!
回复 支持 反对

使用道具 举报

722

主题

1094

帖子

3853

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
3853
21#
 楼主| 发表于 2015-11-4 20:05:45 | 只看该作者
第十节 离心式低温液体泵

第3.10.1条 泵的清洗、装配和试运转应按设备技术文件的规定执行;脱脂应按本规范第3.6.1条的规定执行。

第3.10.2条 贮槽到泵的进液管应向泵的吸入口方向下降倾斜,防止泵内产生汽蚀;液体进贮槽的管路应向上倾斜,使气体流入贮槽内。

第3.10.3条 脱开联轴器检查电动机的转向应符合泵的转向;工作条件不具备时,不得随意启动泵。

第3.10.4条 泵在试运转前应充分预冷,预冷后应盘动数转,不应有轻重不匀或卡阻现象,严禁强行盘车。

第3.10.5条 试运转时,应检查泵的进、出口压力、密封气体压力和轴承温度,并作记录。